       近日,兰州验房团对和平各大楼盘进行了实地踩盘,这是对高科新元绿洲的一次踩盘,新元绿洲周边配套设施齐全,学校、医院、娱乐、购物应有尽有,交通也比较便利。但最重要的还是房子的质量问题,以下就是验房师对这个小区的质量问题进行的归纳总结。

文章导读:根据对现场采集的信息附图简要的文字说明。

优点:

问题:

一、土建工程

二、门窗工程

三、给排水工程

四、采暖通风工程

优点:

配电箱内标识清楚,利于以后电路检修。↓↓↓

家家户户都安装了太阳能热水器,减少能源消耗,环保时尚。↓↓↓

  

问题:

1、土建工程:

墙面反锈,墙面钢筋末端未做防锈处理,造成墙面返绣,很容易污染装修好的墙面,建议将钢筋末端打磨,然后做防锈处理,以免对后期装修房造成不必要的观感影响。↓↓↓

 

地面开裂,观感质量差。↓↓↓

 

2、门窗工程

窗玻璃表面划痕,观感质量差,有安全隐患,建议更换。↓↓↓

窗扇限位器未安装,导致窗扇开启撞墙,对墙面造成破坏,外力过大时,有可能损坏窗扇把手或窗玻璃。↓↓

 

窗副框外露,观感质量差;冬天易产生冷桥现象,表面结露。露水积少成多,渗入墙体,影响墙体装饰。↓↓↓


入户门外门框周边收口不到位,密封性能差,后期灌风。↓↓↓



3、给排水工程

洗衣间地漏预留过高,装修地板较为困难,后期得拆除重新安装↓↓↓

 

厨房给水管未穿保护套管,后期装修容易对给水管造成损坏。↓↓↓

阻火圈未固定,未按规范安装。阻火圈能防止火灾蔓延,如果安装不牢固,则起不到阻火效果。↓↓↓

 

4、采暖通风工程

分水器无标识,无法准确调节室内各个房间的温度,后期地暖管如果出现质量问题,对检修造成不便。↓↓

 

室内无空调孔,后期安装空调需重新打孔,费时费力。↓↓↓

烟道止逆阀未安装,达不到挡烟效果,会造成油烟倒灌,引起窜味!

 

壁挂炉无插座,影响壁挂炉使用。↓↓↓

 

墙面开裂,观感质量差,后期装修完的房子墙面会开裂需整改。↓↓↓

弱电面板周边收口不到位,观感质量差。↓↓↓